治理工業廢氣必須要知道車間產生的廢氣風量大小,這是選擇有機廢氣治理設備的一個關鍵環節,如果風量計算不好的話,有機廢氣處理設備選不好,廢氣治理效果會大打折扣!噴漆房產生的廢氣對空氣和人體健康有嚴重的損害,必須進行廢氣處理才能排放,在進行噴漆廢氣處理方案設計時,風量的確定是一個重要的因素,那么噴漆房廢氣處理風量應該如何確定呢?樸華科技整理如下:
1、噴漆房廢氣處理設備風量計算方法:
設備風量=噴漆房體積(長×寬×高)×換氣常數(60~100次)
公式中的換氣常數60~100次是經驗值,如果噴漆房作業時間很短,噴漆量很小,則常數可以選擇60次;如果噴漆房作業時間較短,噴漆量較小,則常數可以選擇70~80次;如果噴漆房作業時間長,噴漆量大,則常數可以選擇90~100次,甚至更多。
2、廢氣捕集率評價風量計算方法:
按照車間空間體積和60次/小時換氣次數計算新風量,以有組織排放的實際風量與車間所需新風量的比值作為廢氣捕集率。車間所需新風量=60×車間面積×車間高度;廢氣捕集率=車間實際有組織排氣量÷車間所需新風量。
3、噴漆流水線廢氣處理設備風量計算方法:
設備風量=收集廢氣煙罩的面積(長×寬)×常數(2000~4000)
公式中的常數2000~4000是經驗值,如果噴漆房作業時間很短,噴漆量很小,則常數可以選2000;如果噴漆房作業時間較短,噴漆量較小,則常數可以選擇3000;如果噴漆房作業時間長,噴漆量大,則常數可以選擇4000。
以上的計算方法僅供參考,通過以上方法計算的噴漆房有機廢氣風量只是一個大概的風量,具體的風量和報價要結合您的實際工況和現場情況布局等因素得出。